YDJ系列油浸式试验变压器说明书
第一缒幡卞渔章:概述
YDJ系列油浸式试验变压器,是根据《试验变压器》标准在原同类产品断芡闽彝基础上经过大量改进后,研制生产的系列试验变压器,该产品遵照DL/T848.2-2004《高压试验装置通用技术条件-第2部分:工频高压试验装置》,研制生产的一种新型产品。本系列产品具有体积小、重量轻、结构紧凑、功能齐全、通用性强和使用方便等特点。特别适用于电力系统、工矿企业、科研部门等对各种高压电气设备、电器元件、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘强度试验。是高压试验中必不可少的重要设备。
第二章:产品型号含义
第三章:产品结构
YDJ系列油浸式试验变压器采用单框芯式铁芯结构。初级绕组绕在铁芯上,高压绕组在外,这种同轴布置减少了漏磁通,因而增大了绕组间的耦合。产品的外壳制成与器芯配合较佳的八角形结构,整体外形显得美观大方。其外部结构图见图1,内部结构图见图2。
图4中高压套管中装有高压硅堆,串接在高压回路中作半波整流,以获得直流高电压。当用一短路杆将高压硅堆短接时,可获得工频高电压,作为交流输出状态;取消短路杆时,作为直流输出状态
图中:P-容量(KVA)V–电压(KV)G1、G1–绝缘支架
试验变压器高压套管中的高压硅堆未画出,其原理与上图相同。
第五章:使用方法
1、YDJ试验变压器做被试品的工频耐压试验使用接线原理图见图6。
图中:VD–高压硅堆R1–限流电阻C1–高压滤波电容
RCF–阻容分压器CX–被试品uA–带保护微安带
泄露试验中限流电阻R1选择在额定输出电压时,输出端短路电流不超过高压硅堆的最大整流电流。如电压硅堆的最大整流电流为100mA时用于60KV的试验装置中,限流电阻按R1=60/0.1=600KΩ选择。限流电阻还应具有足够的容量和沿面放电距离。高压滤流电容C1一般选择在0.01–0.1uF,当被试品的电容量很大时,C1可省略不用。
泄漏试验的操作及注意事项:
1.试验前应先检查被试品是否停电,接地放电,一切对外连线是否擦干净。要严防将试验电压加到有人工作的部位上去。
2.接好试验装置的接线后,应复查无误后才可加压。应特别注意检查高压设备及引线与地、与操作人员工安全距离,被试品的外壳是否可靠接地,要按安全规程中所规定的内容进行试验。
3.对于大电容量设备应缓慢升压,防止被试品的充电电流烧坏微安表。必要时应分级加压,分别读取各级电压下微安表的稳定读数。
4.试验过程,应密切监视被试品、试验装置、微安表,一旦发生击穿、闪烁等异常现象应立即降压,切断电源,并查明原因,详细记录。
5.试验完毕,降压,切断电源后应将被试品及试验装置本身充分放电。
注意事项:
1.按照您所进行的试验接好工作线路。试验变压器的外壳以及操作系统的外壳必须可靠接地。试验变压的高压绕组的X端(高压尾)以及测量绕组的F端必须可靠接地。
2.做串级试验时,第二级、第三级试验变压器的低压绕组成X端,测量绕组的F端以及高压绕组的X端(高压端)均接本级试验变压器具外壳。第二级、第三级试验变压器的外壳必须通过绝缘支架接地。
3.接通电源前,操作系统的调压器必须调到零位后方可接通电源,合闸,开始升压。
4.从零开始匀速旋转调压器手轮升压。升压方式有:快速升压法,即20s逐级升压法;慢速升压法,即60s逐级升压法;极慢速升压法供选用。电压从零开始按一定的升压方式和速度上升到您所需的额定试验电压的75%后,再以每秒2%额定试验电压的速度升到您所需的试验电压,并密切注意测量仪表的及被试品的情况。升压过程中或试验过程中如发现测量仪表的指示及被试品情况异常,应立即降压,切断电源,查明情况。
5.试验完毕后,应在数秒内匀速的将调压器返回至零位,然后切断电源。
6.本产品不得超过额定参数使用。除试验必需外,决不电压通电或断电。
7.使用本产品做高压试验时,除熟悉本说明书外,还必须严格执行国家有关标准和操作规程。如《高压输变设备的绝缘配合,高压试验技术》;《电气设备预防性试验规程》等。
第六章:试验变压器的容量选择
标称试验变压器容量Pn的确定公式:Pn=KVn2ωCt×10-9
式中:Pn----标称试验变压器容量(KVA)
Vn-----试验变压器的额定输出高压的有效值(KV)
K-------安全系数。K≥1,标称电压Vn≥1MV时,K=2,标称电压较低时,K值可取高一些。
Ct------被试品的电容量(PF)
ω----角频率,ω=2πf,f-----试验电源的频率
被试设备的电容量Ct可由交流电桥测出。Ct的变化很大,可由设备的类型而定。典型数据如下:
简单的桥式或悬式绝缘子几十微法
简单的分级套管100–1000PF
电压互感器200–500PF
电力变压器<1000KVA-1000PF
>1000KVA1000–10000PF
高压电力电缆和油浸纸绝缘250–300PF/m
气体绝缘-60PF/m
封闭变电站,SF6气体绝缘100–10000PF
对于不同的试验电压Vn,选择不同的(适当的)安全系数K。以上列出不同的Vn所选用的K值供参考
Vn=50–100KVK=4Vn=150–300KVK=3Vn>300KVK=2